Re: (同期)調相機のモデルについて
掲示板トップ
>
03.ユーザインタフェースに関する質問
>
(同期)調相機のモデルについて
参照のみ可
(同期)調相機のモデルについて
@ 2024/10/25 17:14
»
Re: (同期)調相機のモデルについて
@ 2024/10/29 10:49
フラット表示
前のトピック
|
次のトピック
Re: (同期)調相機のモデルについて
@ 2024/10/29 10:49
CPATFreeサポートです。
同期調相機の専用モデルはございません。
ただし,同期発電機(Gカード)モデルを使用し,有効電力出力0.0の条件で接続することによって,簡易的に同期調相機を模擬することができます。